Создано: 26.02.2016 22:45:35
 
 
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано, что при задании нагрузки постоянной мощностью (схема состоит из 60 узлов и 70 генераторов), нагрузка в узле все равно немного колеблется, а при возникновении асинхронного хода программа вовсе забывает про схн и расчет в итоге не отличается от расчета без схн. Заранее спасибо за помощь!
 
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 718
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 26.02.2016 22:53:18
 
 
Если Вы из филиала СО, вопрос пожалуйста в техподдержку и желательно со схемой. Если нет - возможно найдутся желающие ответить на форуме. Hint - при снижении напряжения нагрузка уходит в шунт.
 
Профиль
Наверх
Ольга Малоземова
Гость
 
Создано: 26.02.2016 23:12:41
 
 
да, еще при тяжелом режиме с учетом схн (нагрузка постоянной мощностью) выдает ошибку "недостаточное количество итераций при решении алгебраической системы сети"
 
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 718
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 26.02.2016 23:18:56
 
 
Поставьте, скажем, 500 итераций. Наиболее жесткие ПП вообще считаются при 1500-2000 итерациях. И я бы не рекомендовал использовать СХН в динамике повсеместно, ибо нагрузку, которая регулирует свою мощность на постоянство, нужно еще поискать.
 
Профиль
Наверх
Ольга Малоземова
Гость
 
Создано: 26.02.2016 23:32:31
 
 
Спасибо за ответ! Понятно, это ради эксперимента.
 
Наверх
Ольга Малоземова
Гость
 
Создано: 27.02.2016 12:36:54
 
 
Увеличение числа итераций не помогает, так же не помогает задание нагрузки не постоянной мощностью, а полноценной схн со всеми коэффициентами. Продолжительность расчета при варьировании коэффициентов несколько изменяется, но все равно в итоге выдает ошибку с невозможностью решить систему уравнений
 
Наверх
ale
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 149
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 04.03.2018 15:53:12
 
 
Добрый день. Подскажите пожалуйста, почему при задании ДСХН в узлах, аналогичной СХН в УР, переход из УР идет с изменением мощности? Даже если ставить коэффициенты как для Рконст (от напряжения не зависит), переход из УР все равно идет с изменением мощности. Как задать СХН в динамике, чтобы переход из УР был корректный?
 
Профиль
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 718
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 04.03.2018 22:25:34
 
 
На картинке приведен пример, в котором переход из УР в динамику при СХН=ДСХН на постоянную мощность идет как задумано, да причем еще и с корректным изменением по сценарию

Пользователь добавил изображение

А потому, либо проверьте модель, либо уточните вопрос.
 
Профиль
Наверх
ale
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 149
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 05.03.2018 07:59:52
 
 
Спасибо. С моделью как раз таки не должно быть проблем) ДСХН она или есть или ее нет. Если можно, проверьте пожалуйста, как идет расчет если задать дополнительно зависимость от частоты при Рконст. Т. е нет зависимости от напряжения, есть только от частоты.
 
Профиль
Наверх
ale
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 149
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 05.03.2018 08:23:50
 
 
все, разобрался, спасибо! С параметрами ДУ косяк небольшой был)
 