Евгений
Гость
 
Создано: 01.12.2016 10:53:59
 
 
Подскажите как выбирается крутизна статической характеристики по частоте? Смотрел пример, там почему-то у всех генераторов эта величина =100. А в справке приведен пример где этот коэффициент равен 3,5. Почему такая разница между примером и справкой?
 
Наверх
Федор Шарутин
Посетитель
 
Всего сообщений: 14
Дата регистрации: 18.04.2008
Создано: 06.12.2016 12:35:02
 
 
Присоединюсь к вопросу, но поставлю его несколько иначе:
в каких единицах вводится крутизна статической характеристики по частоте (поле kct) в таблицы Узлы/Частота?
 
Профиль
Наверх
Семён Ш.
Заглянувший
 
Всего сообщений: 9
Дата регистрации: 12.09.2018
Создано: 24.04.2019 12:11:20
 
 
Вот скорее всего эта же тема. Коллеги, может кто-то делал что-то похожее и сможет подсказать, как оценить перегрузку генераторов при снижении частоты в системе. Какими данными при этом достаточно обойтись? Коэффициента статической устойчивости по частоте ЭС, генераторов будет достаточно или нет? ( Какими обобщенными СХ по частоте можно воспользоваться)
На практике получался больше 100 МВт наброс мощности, при этом генераторы загружались под номинал. Понятно, что есть вероятность выхода в асинхронный режим, что хотелось бы посчитать. Проверить стоит ли менять уставки АЛАР при изменении в схеме.
 
Профиль
Наверх
ale
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 220
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 24.04.2019 16:13:00
 
 
тут вроде сложностей быть не должно. Задаете статизм генератора, нагрузки и выделяете район с заданным небалансом и смотрите на загрузку генератора. Все средства для анализ есть. Единственное тут уже котельную часть надо учитывать точнее.
 
Профиль
Наверх
Семён Ш.
Заглянувший
 
Всего сообщений: 9
Дата регистрации: 12.09.2018
Создано: 27.05.2019 19:24:29
 
 
Добрый день, уважаемые коллеги!
Как должен быть выделен генератор для того, чтобы он принимал участие в поддержании частоты в системе.
Что должно задаваться, кроме крутизны статической характеристики по частоте?
У меня при расчете изменять P генераторов получается только вручную. Хотя задавал мин/макс, видимо, этого недостаточно.
ale, Вы указывали, что нужно точнее учитывать котельную часть. Что именно Вы подразумевали?
В какой степени при отсутствии пакета динамики возможно в данном случае учесть генератор?
 
Профиль
Наверх
ale
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 220
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 28.05.2019 14:28:11
 
 
Да, тут я немного упустил момент с УР.
 