Тема: «Динамика, расчеты » в форуме: RUStab   Просмотров: 30540
 
Александр Александров
Администратор
 
Всего сообщений: 613
Дата регистрации: 31.05.2008
Создано: 26.07.2022 11:50:05
 
 
можно менять и параметры КЗ
 
Профиль
Наверх
ale
Заслуженный посетитель
 
Всего сообщений: 270
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 26.07.2022 11:54:45
 
 
Спасибо. Просто в хелпе пример с вложенными циклами при изменении параметра КЗ. Если по КЗ не задавать траектории, а задать по потреблению/генерации, то будет отрабатывать утяжеление только по потреблению/генерации? Каждому шагу траектории с потреблением/генерацией соответствует один и тот же параметр КЗ?
 
Профиль
Наверх
Александр Александров
Администратор
 
Всего сообщений: 613
Дата регистрации: 31.05.2008
Создано: 26.07.2022 13:03:30
 
 
не понял
 
Профиль
Наверх
ale
Заслуженный посетитель
 
Всего сообщений: 270
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 26.07.2022 13:38:57
 
 
) попробую потестить сначала.
Имел ввиду моделировать одно и тоже КЗ для разного потребления района/узла/генерации (шаг только по потреблению/генерации).
 
Профиль
Наверх
ale
Заслуженный посетитель
 
Всего сообщений: 270
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 27.07.2022 15:46:57
 
 
Потестил. Работает, но с перебоями. Еще давно указывал на ошибку - вылет программы при нажатии на кнопку остановки расчета динамического утяжеления. Сейчас вообще после 9-10 итераций по динамическому утяжелению просто вылетела программа.
Возможно связано с большой схемой (РМ).
 
Профиль
Наверх
ale
Заслуженный посетитель
 
Всего сообщений: 270
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 01.08.2022 11:53:21
 
 
Добрый день. столкнулся с интересным моментом. Если в таблице Генераторы (ИД) менять Рном, при расчете режима происходит перерасчет параметров ТГ: Tj, X...
Как можно отключить автоматический перерасчет параметров? Связано судя по всему с таблицей Ед.Измерения.
Просто бывают случаи, когда собственник делает перемаркировку генератора с увеличением/снижением Рном, при этом остальные параметры не меняются. Каждый раз все руками перезабивать не очень удобно.
 
Профиль
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 1000
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 01.08.2022 13:08:17
 
 
Интересный момент с которым Вы столкнулись называется относительные единицы. Они рассчитываются от базисных, которые, в свою очередь рассчитываются от номинальных. Если Вы изменяете номинальные - меняются относительные, но не меняются именованные. Если Вы работаете в таблицах в именованных - меняйте мощность - омы и секунды не изменятся. Однако при расчете часть параметров все равно уйдет в относительные уже с новой мощностью (например Mj). Мне кажется что это не проблема, так как омы в расчете не изменятся.

Кроме того стоит убедиться, что все остальные параметры от собственника даны в именованных единицах. В противном случае изменение Pном означает либо изменение ограничения генератора при сохранении всех остальных параметров (а это надо бы делать скорее всего на турбине), либо некомптентность.
 
Профиль
Наверх
ale
Заслуженный посетитель
 
Всего сообщений: 270
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 01.08.2022 15:07:50
 
 
спасибо. это понятно) наверно в 99% случаев все данные от собственника в о.е. и во всех прогах как правило в о.е.
Причин изменения Рном может быть несколько: корректировка cos, изменение параметров охлаждения, путаница в документах и обозначении... Да и иногда есть "хитрые" ТГ. Идет Рном допустим 100, но по факту Рном 120 С улыбкой
Буду иметь этот нюанс ввиду.
Как вариант, если возможность будет, предусмотреть в настройках ПК пересчет/не пересчет о.е при изменении Рном,Uном...
В стаге,мустанге и дакаре такого нюанса нет)
еще раз спасибо за пояснение.
 
Профиль
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 1000
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 01.08.2022 15:19:31
 
 
Нет. То что требуется будет поддерживать идиотизм. Поэтому такой фичи и нет нигде.
Но можно сделать фокус с помощью csv, осознавая
 
Профиль
Наверх
ale
Заслуженный посетитель
 
Всего сообщений: 270
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 01.08.2022 15:41:57
 
 
я сейчас как раз через csv данные актуализирую)
 
Профиль
Наверх
ale
Заслуженный посетитель
 
Всего сообщений: 270
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 09.11.2022 14:29:34
 
 
Добрый день. Столкнулся с интересной особенностью постпроцессора. Если в модели ветвь 1-2, то в постпроцессоре к ней нужно адресоваться 1-2, если написать 2-1, то ошибка. В сценариях и автоматике можно хоть ветвь 1-2, хоть ветвь 2-1, работает корректно.
 
Профиль