Александр Александров
Администратор
Всего сообщений: 613
Дата регистрации: 31.05.2008
|
Создано:
26.07.2022 11:50:05
|
можно менять и параметры КЗ
|
|
|
ale
Заслуженный посетитель
Всего сообщений: 270
Дата регистрации: 31.03.2009
|
Создано:
26.07.2022 11:54:45
|
Спасибо. Просто в хелпе пример с вложенными циклами при изменении параметра КЗ. Если по КЗ не задавать траектории, а задать по потреблению/генерации, то будет отрабатывать утяжеление только по потреблению/генерации? Каждому шагу траектории с потреблением/генерацией соответствует один и тот же параметр КЗ?
|
|
|
Александр Александров
Администратор
Всего сообщений: 613
Дата регистрации: 31.05.2008
|
Создано:
26.07.2022 13:03:30
|
не понял
|
|
|
ale
Заслуженный посетитель
Всего сообщений: 270
Дата регистрации: 31.03.2009
|
Создано:
26.07.2022 13:38:57
|
) попробую потестить сначала.
Имел ввиду моделировать одно и тоже КЗ для разного потребления района/узла/генерации (шаг только по потреблению/генерации).
|
|
|
ale
Заслуженный посетитель
Всего сообщений: 270
Дата регистрации: 31.03.2009
|
Создано:
27.07.2022 15:46:57
|
Потестил. Работает, но с перебоями. Еще давно указывал на ошибку - вылет программы при нажатии на кнопку остановки расчета динамического утяжеления. Сейчас вообще после 9-10 итераций по динамическому утяжелению просто вылетела программа.
Возможно связано с большой схемой (РМ).
|
|
|
ale
Заслуженный посетитель
Всего сообщений: 270
Дата регистрации: 31.03.2009
|
Создано:
01.08.2022 11:53:21
|
Добрый день. столкнулся с интересным моментом. Если в таблице Генераторы (ИД) менять Рном, при расчете режима происходит перерасчет параметров ТГ: Tj, X...
Как можно отключить автоматический перерасчет параметров? Связано судя по всему с таблицей Ед.Измерения.
Просто бывают случаи, когда собственник делает перемаркировку генератора с увеличением/снижением Рном, при этом остальные параметры не меняются. Каждый раз все руками перезабивать не очень удобно.
|
|
|
Евгений Машалов
Администратор

Всего сообщений: 1000
Дата регистрации: 23.04.2007
|
Создано:
01.08.2022 13:08:17
|
Интересный момент с которым Вы столкнулись называется относительные единицы. Они рассчитываются от базисных, которые, в свою очередь рассчитываются от номинальных. Если Вы изменяете номинальные - меняются относительные, но не меняются именованные. Если Вы работаете в таблицах в именованных - меняйте мощность - омы и секунды не изменятся. Однако при расчете часть параметров все равно уйдет в относительные уже с новой мощностью (например Mj). Мне кажется что это не проблема, так как омы в расчете не изменятся.
Кроме того стоит убедиться, что все остальные параметры от собственника даны в именованных единицах. В противном случае изменение Pном означает либо изменение ограничения генератора при сохранении всех остальных параметров (а это надо бы делать скорее всего на турбине), либо некомптентность.
|
|
|
ale
Заслуженный посетитель
Всего сообщений: 270
Дата регистрации: 31.03.2009
|
Создано:
01.08.2022 15:07:50
|
спасибо. это понятно) наверно в 99% случаев все данные от собственника в о.е. и во всех прогах как правило в о.е.
Причин изменения Рном может быть несколько: корректировка cos, изменение параметров охлаждения, путаница в документах и обозначении... Да и иногда есть "хитрые" ТГ. Идет Рном допустим 100, но по факту Рном 120
Буду иметь этот нюанс ввиду.
Как вариант, если возможность будет, предусмотреть в настройках ПК пересчет/не пересчет о.е при изменении Рном,Uном...
В стаге,мустанге и дакаре такого нюанса нет)
еще раз спасибо за пояснение.
|
|
|
Евгений Машалов
Администратор

Всего сообщений: 1000
Дата регистрации: 23.04.2007
|
Создано:
01.08.2022 15:19:31
|
Нет. То что требуется будет поддерживать идиотизм. Поэтому такой фичи и нет нигде.
Но можно сделать фокус с помощью csv, осознавая
|
|
|
ale
Заслуженный посетитель
Всего сообщений: 270
Дата регистрации: 31.03.2009
|
Создано:
01.08.2022 15:41:57
|
я сейчас как раз через csv данные актуализирую)
|
|
|
ale
Заслуженный посетитель
Всего сообщений: 270
Дата регистрации: 31.03.2009
|
Создано:
09.11.2022 14:29:34
|
Добрый день. Столкнулся с интересной особенностью постпроцессора. Если в модели ветвь 1-2, то в постпроцессоре к ней нужно адресоваться 1-2, если написать 2-1, то ошибка. В сценариях и автоматике можно хоть ветвь 1-2, хоть ветвь 2-1, работает корректно.
|
|
|