Денис Наводченко
Заглянувший
Всего сообщений: 9
Дата регистрации: 17.02.2023
|
Создано:
04.04.2023 17:34:17
|
Доброго времени суток, прошу помощи с проблемой расчета ТКЗ. Суть проблемы в том, что при расчете ТКЗ во вкладке Ветви/Несимм/РС на ветвях не связанных с узлом КЗ появляются крайне высокие сопротивления начала и конца, цифры порядка миллионов или сотен тысяч, также бывают сопротивления со знаком "минус", что вообще невозможно, некоторые из этих ветвей имеют достаточно малые заданные мною сопротивления( десятые части или единицы ома). Подскажите пожалуйста это программная ошибка или я что-то не до конца забил в данных? Приложил бы скрины, да не понимаю как это сделать
|
|
|
Александр Александров
Администратор
Всего сообщений: 657
Дата регистрации: 31.05.2008
|
Создано:
04.04.2023 18:23:11
|
Здравствуйте!
приложите лучше ссылку на схему *.rst.
|
|
|
Денис Наводченко
Заглянувший
Всего сообщений: 9
Дата регистрации: 17.02.2023
|
Создано:
04.04.2023 19:04:26
|
не подскажете, как это сделать, не могу найти инструкцию.
|
|
|
Денис Наводченко
Заглянувший
Всего сообщений: 9
Дата регистрации: 17.02.2023
|
Создано:
05.04.2023 15:09:10
|
My Webpage
Надеюсь так возможно его посмотреть, если что просто ссылка на яндекс диск
|
|
|
Александр Александров
Администратор
Всего сообщений: 657
Дата регистрации: 31.05.2008
|
Создано:
05.04.2023 15:32:14
|
Здравствуйте, Денис Наводченко!
посмотрел, из очевидного:
1) не заданы сопротивления нулевой п-сти для всех ветвей
2) Цитата |
---|
крайне высокие сопротивления начала и конца, цифры порядка миллионов или сотен тысяч, |
- по этим ветвям ток==0, там может быть любое число в качестве сопротивления
3) - а тут все правильно, это же не сопротивление линии, а некое отношение тока к напряжению и в зависимости от направления мощности оно вполне может быть отрицательным. Если даже диаграмму настроек реле сопротивления посмотреть, она вполне содержит все четыре квадранта для настройки области срабатывания.
пример:
https://www.fsk-ees.ru/about/managemen...0-2015.pdf стр. 36
|
|
|
Денис Наводченко
Заглянувший
Всего сообщений: 9
Дата регистрации: 17.02.2023
|
Создано:
05.04.2023 15:47:37
|
Можете тогда пояснить, на что влияют сопротивления нулевой последовательности, их изменение выборочно по ветвям, не дало никаких результатов
|
|
|
Денис Наводченко
Заглянувший
Всего сообщений: 9
Дата регистрации: 17.02.2023
|
Создано:
05.04.2023 15:50:41
|
Также касательно второго пункта, я конечно не уверен, но как то слабо верится что там ток полностью равен нулю, какой то же ток должен течь, даже если это просто нагрузка?
|
|
|
Александр Александров
Администратор
Всего сообщений: 657
Дата регистрации: 31.05.2008
|
Создано:
05.04.2023 15:58:30
|
работу программы я пояснил, объяснение влияния "сопротивления нулевой последовательности" и "слабо верится что там ток полностью равен нулю" лучше почерпнуть в книге Ульянова С.А.
|
|
|
Денис Наводченко
Заглянувший
Всего сообщений: 9
Дата регистрации: 17.02.2023
|
Создано:
05.04.2023 16:13:48
|
не особо помогли, но спасибо за уделенное время!
|
|
|
NixxxON
Заглянувший
Всего сообщений: 1
Дата регистрации: 15.05.2024
|
Создано:
19.05.2024 14:48:18
|
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста допущенные ошибки при расчете ТКЗ. Исходные данные из задания и схему прилагаю, а также файл rst, точка КЗ на схеме №4.
My Webpage
|
|
|