Уважаемые разработчики !
Поодерживает ли модуль ВРДО задание ограничений на токовую загрузку общей обмотки автотрансформатора ?
И если да, то как это ограничения отнесены к ветвям расчетной модели ?
 
Профиль
Наверх
Максименко Дмитрий
Гость
 
Создано: 29.09.2011 11:53:48
 
 
А как у вас смоделирован АТ?
В общем здесь 2 подхода:
1. В ВРДО можно задавать ограничение по току в ветвях, то есть если у вас в таблице ветви есть ветвь моделирующая общую обмотку в этой ветви можно задать токовое ограничение.
2. В ВРДО можно задавать уточненные модели АТ (руководство пользователя стр. 11) там есть поле ограничение тока общей обмотки (I_доп ОО).
 