Андрей Семин
Постоянный посетитель

Всего сообщений: 225
Дата регистрации: 09.07.2007
|
Создано:
29.09.2011 11:02:06
|
Уважаемые разработчики !
Поодерживает ли модуль ВРДО задание ограничений на токовую загрузку общей обмотки автотрансформатора ?
И если да, то как это ограничения отнесены к ветвям расчетной модели ?
|
Максименко Дмитрий
Гость
|
Создано:
29.09.2011 11:53:48
|
А как у вас смоделирован АТ?
В общем здесь 2 подхода:
1. В ВРДО можно задавать ограничение по току в ветвях, то есть если у вас в таблице ветви есть ветвь моделирующая общую обмотку в этой ветви можно задать токовое ограничение.
2. В ВРДО можно задавать уточненные модели АТ (руководство пользователя стр. 11) там есть поле ограничение тока общей обмотки (I_доп ОО).
|