Уважаемые разработчики !
Скажите пожалуйста, при моделировании отключения нагрузки в модуле ВРДО исходя из каких условий определяется необходимый объем отключаемой нагрузки ?
У меня при расчете, алгоритм взял полную доступную для отключения мощность в рассматриваемом районе, что явно избыточно по отношению к рассматриваемым ограничениям.
Также непонятно, если в нагрузочной группе эффективны для снятия ограничения только несколько узлов, например когда НГ разделена активным сечением - будет ли отключаться нагрузка всей НГ или только ее части ?
|
|
|
Владимир Неуймин
Администратор
Всего сообщений: 268
Дата регистрации: 13.03.2007
|
Создано:
14.10.2011 10:23:19
|
Добрый день Андрей !
Нагрузочная группа предназначена для моделирования отключения нагрузки - поэтому либо либо ( за исключением сохранения баланса).
Та же ситуация, если НГ разделена перегруженным сечением - будет отключаться нагрузка всей НГ - если это поможет конечно.
|
|
|
Андрей Семин
Постоянный посетитель
Всего сообщений: 225
Дата регистрации: 09.07.2007
|
Создано:
16.10.2011 12:39:51
|
Уважаемый Владимир Геннадьевич !
Такое моделирование нагрузки можно использовать исключительно для работы автоматических устройств отключающих определенный объем нагрузки. На сколько фидеров сигнал завели столько и отвалятся ?
А как можно в ВРДО смоделировать ввод графиков отключения нагрузки (как минимум 10 очередей по системе, а зачастую и в отдельных узлах) ?
|
|
|
Владимир Неуймин
Администратор
Всего сообщений: 268
Дата регистрации: 13.03.2007
|
Создано:
18.10.2011 10:39:44
|
Создавать несколько нагрузочных групп. В том числе и одном и том же узле. Каждой очереди вешать большую цену.
|
|
|
Андрей Семин
Постоянный посетитель
Всего сообщений: 225
Дата регистрации: 09.07.2007
|
Создано:
24.11.2011 16:15:08
|
Уважаемые разработчики !
При расчетах ВРДО столкнулся с проблемой в которой не могу разобраться самостоятельно.
Дело в следующем - исходный режим заране сделан несуществующим (отключены оба АТ связи шин 500 и 220 на мощной ПС) в качестве доступных УВ заложено увеличение генерации и отключение нагрузки.
Прцесс расчета ВРДО не сходится по причине невозможности выдержать ограничение на Pmax станции доступной для управления.
Объем доступный для ОН составляет 60 %,, он весь востребован программой, в таблице узлов появилась фиктивная генерация в узлах с ОН.
Если после расчета ВРДО посчитать УР - режим сходится. В таблице же узлы ВРДО нет и следа от введенной за счет ОН фиктивной генерации. По всей видимости в расчет ВРДО - отключенная нагрузка не попала...
ЧТо можно предпринять в такой ситуации ???
|
|
|
Александр Александров
Администратор
Всего сообщений: 660
Дата регистрации: 31.05.2008
|
Создано:
24.11.2011 16:56:56
|
здравствуйте, пришлите нам пожалуйста файл на котором Вы сейчас это считаете.
|
|
|
Евгений Трусов
Заглянувший
Всего сообщений: 3
Дата регистрации: 12.05.2012
|
Создано:
25.05.2012 14:06:02
|
При попытке смоделировать ОН при помощи дополнительного генератора ВРДО2 (Pзад = 0) или нагрузочной группы в результате расчёта ВРДО не происходит дискретного изменения значения генерации в узле нагрузки.
Судя по описанию в "Руководстве пользователя" генраторы ВРРДО2 должны регулироваться именно дискретно, т.е. их генерация должна принимать значения либо Pmin, либо Pmax. Однако в результате задания различных жёстких ограничений генерация ВРДО2 меняется плавно.
То же самое происходит при задании нагрузочной группы.
|
|
|
Владимир Неуймин
Администратор
Всего сообщений: 268
Дата регистрации: 13.03.2007
|
Создано:
25.05.2012 18:47:58
|
Дискретное изменение происходит когда у Вас есть несколько нагрузочных групп или ВРДО2, но все равно должно быть 2 группы или генератора которые замыкают баланс (т.е являются балансирующими).
Поэтому, если у Вас работает всего одна группа (или ВРДО2) их мощность вынуждена плавать для поддержания баланса
|
|
|
Евгений Трусов
Заглянувший
Всего сообщений: 3
Дата регистрации: 12.05.2012
|
Создано:
05.07.2012 11:13:41
|
У меня две нагрузочные группы. То есть если нагрузка посредством ВРДО2 сбросится, то генератоы в другом узле разгрузятся и баланс будет соблюдён.
Но как бы я не менял параметры режима: изменял МДП по сечениям, увеличивал нагрузку в узле, - генераторы ВРДО2 при заданной мощности 0 и максимальной 10 МВт могут грузится на какую угодно величину в этих пределах. Никакого дискретного изменения генерации мною не замечено.
Что я делаю не так?
|
|
|