Василий Пантелеев
Посетитель
Всего сообщений: 41
Дата регистрации: 10.10.2007
|
Создано:
23.04.2013 12:38:41
|
Да, оказывается загружал по шаблону рг2. Спасибо!
|
|
|
Александр Иванов
Посетитель
Всего сообщений: 19
Дата регистрации: 15.03.2013
|
Создано:
19.06.2013 19:21:11
|
Заполнив отдельно в базовом файле данные по генераторам, после зайдя в Rastr, выполнив функцию
"ВРДО по срезу", таблица (ВРДО>Генераторы) оказывается пустой.
В параметрах расчета режима в условии: "Пересчитывать P/Q узла по P_ген" установлено "Да".
В чем может быть проблема, или я что-то не так делаю?
И еще вопрос, я так понимаю столбец с расчетной мощностью генератора P (он у меня заполнен), заполнять
не стоило, т. к. не задан ПГ, но тогда данные ячейки будут подсвечиваться красным, т. к. не будут входить в
диапазон Pmin-Pmax?
Заполненная таблица "Генераторы" (ВРДО>Генераторы):
http://savepic.org/3676954.jpg
|
|
|
Максименко Дмитрий
Гость
|
Создано:
20.06.2013 10:07:00
|
Попробуйте вообще удалить путь к базовому файлу, т.е. в файле loop.xml заменить на следующее
<VRDO
ASTRA_O = "C:\LOOP\TMP\v_kos"
ARH = "C:\LOOP\TM\Cycle.cnf"
SHBL = "C:\LOOP\SHABLON\врдо.vrd"
BASE = "" <-удалить путь здесь оставить только кавычки
/>
Тогда информация по генераторам будет восстанавливаться из текущей области (та что загружена в данный момент).
Нет, P наоборот заполнять рекомендуется как раз равным Pзад это облегчает старт расчета.
|
|
|
Александр Иванов
Посетитель
Всего сообщений: 19
Дата регистрации: 15.03.2013
|
Создано:
21.06.2013 14:03:54
|
Удалил путь к файлу base, как Вы и сказали, результат такой же, как и был раньше, таблица ВРДО>Генераторы - пустая, как, кстати говоря и таблица "Генераторы (УР)".
Хотя если подгрузить графику (можно и без нее, зайдя в таблицу "Узлы"), видно, что некоторые данные по узлам, где находятся генераторы все таки подгружаются:
http://savepic.org/3679865.jpg
|
|
|
Максименко Дмитрий
Гость
|
Создано:
21.06.2013 15:20:05
|
Версия 1.6 ?
Можете прислать изначальный файл *.vrd на котором производится ВРДО по срезу и архив папки c:\loop ?
почта: maksimenko[собака]niipt-ems.ru
|
|
|
Александр Иванов
Посетитель
Всего сообщений: 19
Дата регистрации: 15.03.2013
|
Создано:
21.06.2013 15:57:01
|
Версия пока еще 1.5.
Файлы выслал на указанную почту...
|
|
|
Татьяна Иванова
Постоянный посетитель

Всего сообщений: 79
Дата регистрации: 10.07.2013
|
Создано:
29.08.2013 06:37:09
|
Расскажите поподробней про базовый файл (base.vrd). Судя по описанию в Руководстве пользователя, в нем сохраняются только некоторые параметры узлов (Tip , U_min , U_max , контр.V , регул.Q), ветвей (рег.Kt , BD, Iдоп_25 , контр.I), сечений (N_сеч , P_min , P_max , Контр.) и группы линий (N_сеч , N_нач , N_кон). При этом разве не происходит сохранение тарифов и данных о генераторах? При импорте из ПК Космос таблица ВРДО->Генераторы пуста.
И еще такой вопрос: при выполнении "ВРДО по срезу" обязательно происходит обращение к ОИКу и Космосу, загружается в Растр оцененный режим из Космоса, ограничения и УВ для которого берутся из базового файла. А если выполнить просто "ВРДО" на файле .rg2, то ограничения будут взяты из базового файла или их надо указывать отдельно?
---------------------------------
Сопротивление - бесполезно
|
|
|
Максименко Дмитрий
Гость
|
Создано:
29.08.2013 10:24:55
|
Бывает что руководство пользователя не поспевает за самой программой.Сохраняется больше параметров чем описано, включая тарифы и данные по генераторам. Можно обойтись и без базового файла оставив в loop.xml параметр BASE = ""
в таком случае сохраняться и восстанавливаться(после конвертирования файла космоса) будут текущие значения тарифов, ограничений и.т.д. (обычно это удобнее).
Если делать просто ВРДО на файлах .rg2 или .vrd то ничего восстанавливать и сохранять не нужно, ВРДО будет проведено на текущих данных.
Генераторы импортируются опционально, при импорте нужно поставить галку импортировать генераторы.
|
|
|
Татьяна Иванова
Постоянный посетитель

Всего сообщений: 79
Дата регистрации: 10.07.2013
|
Создано:
29.08.2013 10:41:46
|
Не могли бы Вы предоставить полный список параметров, которые сохраняются в базовый файл?
Если пользоваться ограничениями, которые записаны в базовом файле (допустим, в режиме из Космоса есть только часть ограничений), то перед выполнением импорта схемы из космоса в растр сперва нужно загружать базовый файл?
---------------------------------
Сопротивление - бесполезно
|
|
|
Максименко Дмитрий
Гость
|
Создано:
29.08.2013 11:23:38
|
Восстанавливаемые параметры после импорта из Космоса.
таблица узлы: ny,tip,umin,umax,contr_v,usmin,usmax,vs_tarif,contr_vs,reg_q,qsmin,qsmax,qs_tarif,reg_qs,na,npa
Таблица ветви:
ip,iq,np,bd,n_anc,n_anc_i,is_dop,is_tarif,n_it,i_dop,i_dop_r,i_dop_ob,kr_min,kr_max,ki_min,ki_max,reg_kt,contr_i,krs_min,krs_max,krs_tarif,reg_krs,kis_min,kis_max,kis_tarif,reg_kis,contr_is
так же полностью таблицы генераторов, сечений, настроек и автоматики.
Нет, вручную делать ничего не нужно, при ВРДО по срезу импорт и загрузка информации из базового файла выполняется автоматически. Самому грузить базовый файл не нужно.
|
|
|
Татьяна Иванова
Постоянный посетитель

Всего сообщений: 79
Дата регистрации: 10.07.2013
|
Создано:
29.08.2013 11:43:23
|
спасибо
---------------------------------
Сопротивление - бесполезно
|
|
|
Татьяна Иванова
Постоянный посетитель

Всего сообщений: 79
Дата регистрации: 10.07.2013
|
Создано:
29.08.2013 11:51:15
|
Заметила еще, что после выполнения "ВДРО по срезу" и Контроля, некоторые из ограничений оказываются нарушенными. Но если затем выполнить "ВРДО" несколько раз, то большинство нарушений устраняются. Прокомментируйте, пожалуйста.
---------------------------------
Сопротивление - бесполезно
|
|
|
Максименко Дмитрий
Гость
|
Создано:
29.08.2013 12:46:50
|
Возможно расчет просто завершился не успешно, не всегда можно сделать ВРДО , возможно не хватает ширины диапазона УВ для ликвидации нарушений. Вот только странность в том что если, как вы говорите, посчитать несколько раз, то все завершается успешно. Нужен исходный файл .vrd для анализа
maksimenko[собака]niipt-ems.ru
|
|
|
Татьяна Иванова
Постоянный посетитель

Всего сообщений: 79
Дата регистрации: 10.07.2013
|
Создано:
29.08.2013 12:51:38
|
Извините, я наверно ошиблась. Выполнила эту процедуру еще раз - и точно, врдо неуспешно, хоть по срезу, хоть простое, ограничения нарушены. Видно результаты в разных окнах программы приняла за одно и то же))) Конец рабочего дня все-таки...
---------------------------------
Сопротивление - бесполезно
|
|
|
Михаил Егорушкин
Посетитель
Всего сообщений: 53
Дата регистрации: 14.03.2011
|
Создано:
30.08.2013 19:04:24
|
Как сделать так чтобы информация из таблицы ВРДО сохранялась в .rg2 ? Пусть храниться в vrd .
Для этого можно настроивть шаблон сохранения или это вшито?
|
|
|
Максименко Дмитрий
Гость
|
Создано:
01.09.2013 16:12:07
|
Уточните о какой именно таблице вы говорите? Шаблон .rg2 сохраняет те данные которые входят в этот шаблон. Шаблон .vrd шире чем .rg2 и полностью содержит его внутри себя. Вы можете изменять существующие шаблоны и создавать свои полностью определяя какие данные сохранять, а какие нет. Частично работа с шаблонами показана здесь: https://www.youtube.com/watch?v=Kc11RhBznuQ
|
|
|
Алексей Кушов
Заглянувший
Всего сообщений: 7
Дата регистрации: 26.09.2013
|
Создано:
26.09.2013 13:07:13
|
Здравствуйте!
При расчете ВРДО Р выдается ошибка: "Введен фиктивный генератор в БУ 174101". Что это значит?
Режим считается нормально.
|
|
|
Максименко Дмитрий
Гость
|
Создано:
26.09.2013 15:23:00
|
Здравствуйте, это значит что в схеме не заданы генераторы мощность которых можно изменять для ВРДО. В таком случае программа автоматически вводит генератор в БУ. Более подробно описано в Документации пользователя ПО ВРДО , раздел ?Основная и вспомогательная части целевой функции.? стр 30
|
|
|