Тема: «Оптимизация режима по Q/V средствами ВРДО » в форуме: модуль ВРДО   Просмотров: 6141
 
Артем Крикун
Заглянувший
 
Всего сообщений: 5
Дата регистрации: 20.03.2013
Создано: 05.07.2013 05:11:21
 
 
Здравствуйте, коллеги!

Хотел бы узнать, используете ли Вы ПАК ВРДО для оптимизации режимов по реактивной мощности и напряжению, если да, то насколько успешно и есть ли проблемы.
Я сам последнее время разбираюсь с опимизацией режимов энергосистемы по Q/V с помощью ВРДО, и хочу отметить, что результаты не всегда получаются оптимальными с точки зрения загрузки генераторов, УШР и СК по реактивной мощности.
 
Профиль
Наверх
Михаил Егорушкин
Посетитель
 
Всего сообщений: 53
Дата регистрации: 14.03.2011
Создано: 05.08.2013 11:45:53
 
 
Цитата
Артем Крикун пишет:
результаты не всегда получаются оптимальными с точки зрения загрузки генераторов

Я всегда предварительно ограничиваю максимум диапазона по рекактивной мощности у турбогенераторов. Не должны, осебенно в летний период, ТГ работать со 100 % загрузкой по току.
 