Тема: «Стандартная зависимость Iдоп(T) в RastrWin , Не соответствует ПУЭ » в форуме: Расчеты   Просмотров: 11560
 
Андрей Крутенёв
Гость
 
Создано: 03.06.2008 20:51:01
 
 
Стандартная зависимость допустимого тока провода от температуры окружающей среды не соответствует представленной в ПУЭ, т.к. в соответствии с ПУЭ при температуре ниже -5 градусов по цельсию допустимый ток не меняется!
Т.е. достаточно добавить ещё одну точку при температуре, например, -10 градусов со значением 1,29, и всё придёт в соответствие.

Мне это делать не сложно, но приходится каждый раз при загрузке схемы в формате ЦДУ или после выбора "нового режима".

Надо бы поправить.
 
Наверх
Владимир Неуймин
Администратор
 
Всего сообщений: 268
Дата регистрации: 13.03.2007
Создано: 04.06.2008 10:53:16
 
 
Зачем каждый раз ? Один раз вполне достаточно - затем: сохранить шаблон - и оставить прицу на режиме - ОК и при экспорте и новом файле будет так как хотели.

Кстати а что пуэ грит по поводу верхнего предела ?
 
Профиль
Наверх
Андрей Крутенёв
Гость
 
Создано: 04.06.2008 21:29:00
 
 
Цитата
Владимир Неуймин пишет:
Зачем каждый раз ? Один раз вполне достаточно - затем: сохранить шаблон - и оставить прицу на режиме - ОК и при экспорте и новом файле будет так как хотели.

Ммм... А если появятся некоторые кардинальные изменения в шаблоне в новой версии ПО (например, версия 2,25), то этот шаблон надо будет "убить" и пользоваться новым, который снова надо будет модифицировать. Ведь так?

Цитата
Владимир Неуймин пишет:
Кстати а что пуэ грит по поводу верхнего предела ?

Широкая улыбка Это тайна покрытая мраком! Но свыше +35 у нас бывает редко, а вот ниже -5 часто. С улыбкой
 
Наверх
Андрей Крутенёв
Гость
 
Создано: 05.06.2008 20:21:24
 
 
Цитата
Андрей Крутенёв пишет:
Широкая улыбка Это тайна покрытая мраком! Но свыше +35 у нас бывает редко, а вот ниже -5 часто. С улыбкой

Что-то я затупил малеха!
Там ведь есть зависимость вплоть до +50 градусов:
40______45_____50
0,81____0,74___ 0,67

А вот +50 - это, действительно, редкий случай.

Так ша, зависимость бы подкоректировать не помешало.
 
Наверх
Андрей Крутенёв
Гость
 
Создано: 17.06.2008 14:09:46
 
 
Растр 2.30.

Всё поправлено - разработчикам, соответственно, респект и уважуха!
Гип-гип, УРА!
 
Наверх
Юрий Федоров
Посетитель
 
Всего сообщений: 39
Дата регистрации: 07.09.2007
Создано: 19.06.2008 17:46:15
 
 
А у меня все по-прежнему: зависимость Kt(Tc) таже и корректировка допустимого тока при температуре ниже -5С происходит также. Как и говорили, надо добавлять еще одну точку в интервал ниже -5С.
 
Профиль
Наверх
Владимир Неуймин
Администратор
 
Всего сообщений: 268
Дата регистрации: 13.03.2007
Создано: 20.06.2008 08:57:53
 
 
Правы оба - новые зависимости действуют только в новых файлах, а в старых - старые (вдруг вы там уже откорректировали и свои набили) . Для коррекции - читать/писать CSV.
 
Профиль
Наверх
spleet
Заглянувший
 
Всего сообщений: 5
Дата регистрации: 25.03.2009
Создано: 28.01.2011 00:03:26
 
 
Может и не актуально, но отпишу:
температурный коэффициент рассчитывается по формуле

[(Tпр.доп-Т'о)/(Тпр.доп-Т­о)]^1/2

где Tпр.доп = +70град (передельная температура);
То = +25град (расчетное значение, для которого определяется зн-ие доп. тока);
Т'о - фактическая температура окр. воздуха.

Для любого значения температуры может быть определен поправочный коэффициент Скептически
 
Профиль
Наверх
Андрей Крутенёв
Гость
 
Создано: 11.03.2011 13:13:06
 
 
Баг снова в строю!
В версии 2.45 снова неполная зависимость!
Диапазон от -5 до +35!
 
Наверх



Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0


Список форумов
Новые темы
Список тем
Поиск по форумам
Помощь
Войти
Регистрация





Работает на «Битрикс: Управление сайтом» © «Битрикс», 2001-2006