Тема: «Пересчитать RXGB по справочнику , дорабока » в форуме: Макро   Просмотров: 4763
 
Иван Ведерников
Посетитель
 
Всего сообщений: 27
Дата регистрации: 06.11.2018
Создано: 21.12.2020 14:39:20
 
 
Добрый день!
Хороший макрос "Пересчитать RXGB по справочнику" неплохо было бы доработать:
- добавить поле в суммарной длиной l+l2+l3
- в таблицу справочник ЛЭП добавить поля ТОК ДДТН и АДТН при 25 °C и номер зависимости (и добавить стандартную зависимость если отсутствует) с заполнение соответствующих полей в табл vetv
- откорректировать RXGB в соответствии со справочником Файбисовича (в котором нр для АС-120/19 r0=0,244, а в справочнике ЛЭП 0,25, отличие небольшое но для РДУ достаточно чтобы написать замечание) )

 
Профиль
Наверх
Дмитрий Максименко
Администратор
 
Всего сообщений: 43
Дата регистрации: 25.12.2017
Создано: 24.12.2020 12:50:51
 
 
Добрый день, Иван!
1. Ок, поле суммарной длины «L общ, км» будет добавлено.
2. Эти поля уже есть в таблице ветви, тут возникают проблемы дублирования, взаимодействия старых полей с новыми, наверняка еще что-то. Возможно если будет больше подробностей зачем эти поля нужны здесь , хотя они есть в таблице Ветви то можно будет подумать.
3. Ок, скорректировал.

Благодарю за отзыв, с прошедшим праздником !
 
Профиль
Наверх
Иван
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 233
Дата регистрации: 03.05.2011
Создано: 24.12.2020 14:14:35
 
 
По п.2:
I_dop25 сразу что бы брался из БД проводов действительно не хватает.
Т.е. rxb он автоматически подтягивает, а I_dop25 приходится вручную заносить, что странно, такой же справочные параметр.

А вот АДТН и номера зависимостей конечно лишние в проводах, т.к. они уже давно очень индивидуальны у каждой МРСК.
 
Профиль
Наверх
Иван Ведерников
Посетитель
 
Всего сообщений: 27
Дата регистрации: 06.11.2018
Создано: 24.12.2020 15:20:02
 
 
Дмитрий cпасибо за ответ!
п 2
Поля с ДДТН и АДТН при 25 °C нужно добавить не в таблицу vetv, а в таблицу wires_DB ( имя полей может быть любым).
По этим значения должны заполняться поля i_dop и i_dop_av в таблице vetv, аналогично rxbg.
Для ВЛ i_dop_av = 1.2*i_dop.
Как верно подсказывает Иван у МРСК ФСК i_dop_av разный, но также разные и остальные параметры rxbg, i_dop и зависимости.
Получается нужно менять поля Brend на <не задано> если они ранее были заданы и получены паспортные данные от сетей.
Для более безопасного использования макроса я бы сделал чтобы при запуске макроса выскакивало окно с полем выборки, чтобы можно было рассчитать параметры ЛЭП только, например, в отмеченных узлах.
 
Профиль
Наверх
Дмитрий Максименко
Администратор
 
Всего сообщений: 43
Дата регистрации: 25.12.2017
Создано: 19.01.2021 15:43:59
 
 
Поля i_dop и i_dop_av можно добавить в таблицу wires_DB, поле i_dop (ветви при t=25) в таком случае пересчитывать как минимальное значение из заданных в случае если ветвь состоит из нескольких участков или есть нюансы?

Я против всплывающих окон да еще и таких где нужно указывать выборку. Можно сделать пересчет ветвей по справочнику только для отмеченных ветвей (поле sel) в которых также есть информация по марке и длине.
 
Профиль
Наверх
Иван Ведерников
Посетитель
 
Всего сообщений: 27
Дата регистрации: 06.11.2018
Создано: 19.01.2021 16:22:09
 
 
верно, минимальное значение
можно и только для отмеченных, кому как удобно макрос поправят, главное чтоб база данных оборудования в растре была
 