На главную страницу
Русский English
 


Поддержка
Форум
Техподдержка
Закрытый разделПерсональная

Авторизация

Запомнить меня на этом компьютере
  Забыли свой пароль?
  Регистрация



Поиск по сайту


Подписка

Изменение параметров

Hits 67418659
10009
Hosts 3609031
2068
Visitors 53571198
9668

99


Главная / Поддержка / Форумы / Макро

Форум «Макро»

Версия для печати Версия для печати

Список форумов
Новые темы
Список тем
Поиск по форумам
Помощь
Войти
Регистрация


Тема: «Пересчитать RXGB по справочнику , дорабока » в форуме: Макро   Просмотров: 4764
 
Иван Ведерников
Посетитель
 
Всего сообщений: 27
Дата регистрации: 06.11.2018
Создано: 21.12.2020 14:39:20
 
 
Добрый день!
Хороший макрос "Пересчитать RXGB по справочнику" неплохо было бы доработать:
- добавить поле в суммарной длиной l+l2+l3
- в таблицу справочник ЛЭП добавить поля ТОК ДДТН и АДТН при 25 °C и номер зависимости (и добавить стандартную зависимость если отсутствует) с заполнение соответствующих полей в табл vetv
- откорректировать RXGB в соответствии со справочником Файбисовича (в котором нр для АС-120/19 r0=0,244, а в справочнике ЛЭП 0,25, отличие небольшое но для РДУ достаточно чтобы написать замечание) )

 
Профиль
Наверх
Дмитрий Максименко
Администратор
 
Всего сообщений: 43
Дата регистрации: 25.12.2017
Создано: 24.12.2020 12:50:51
 
 
Добрый день, Иван!
1. Ок, поле суммарной длины «L общ, км» будет добавлено.
2. Эти поля уже есть в таблице ветви, тут возникают проблемы дублирования, взаимодействия старых полей с новыми, наверняка еще что-то. Возможно если будет больше подробностей зачем эти поля нужны здесь , хотя они есть в таблице Ветви то можно будет подумать.
3. Ок, скорректировал.

Благодарю за отзыв, с прошедшим праздником !
 
Профиль
Наверх
Иван
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 233
Дата регистрации: 03.05.2011
Создано: 24.12.2020 14:14:35
 
 
По п.2:
I_dop25 сразу что бы брался из БД проводов действительно не хватает.
Т.е. rxb он автоматически подтягивает, а I_dop25 приходится вручную заносить, что странно, такой же справочные параметр.

А вот АДТН и номера зависимостей конечно лишние в проводах, т.к. они уже давно очень индивидуальны у каждой МРСК.
 
Профиль
Наверх
Иван Ведерников
Посетитель
 
Всего сообщений: 27
Дата регистрации: 06.11.2018
Создано: 24.12.2020 15:20:02
 
 
Дмитрий cпасибо за ответ!
п 2
Поля с ДДТН и АДТН при 25 °C нужно добавить не в таблицу vetv, а в таблицу wires_DB ( имя полей может быть любым).
По этим значения должны заполняться поля i_dop и i_dop_av в таблице vetv, аналогично rxbg.
Для ВЛ i_dop_av = 1.2*i_dop.
Как верно подсказывает Иван у МРСК ФСК i_dop_av разный, но также разные и остальные параметры rxbg, i_dop и зависимости.
Получается нужно менять поля Brend на <не задано> если они ранее были заданы и получены паспортные данные от сетей.
Для более безопасного использования макроса я бы сделал чтобы при запуске макроса выскакивало окно с полем выборки, чтобы можно было рассчитать параметры ЛЭП только, например, в отмеченных узлах.
 
Профиль
Наверх
Дмитрий Максименко
Администратор
 
Всего сообщений: 43
Дата регистрации: 25.12.2017
Создано: 19.01.2021 15:43:59
 
 
Поля i_dop и i_dop_av можно добавить в таблицу wires_DB, поле i_dop (ветви при t=25) в таком случае пересчитывать как минимальное значение из заданных в случае если ветвь состоит из нескольких участков или есть нюансы?

Я против всплывающих окон да еще и таких где нужно указывать выборку. Можно сделать пересчет ветвей по справочнику только для отмеченных ветвей (поле sel) в которых также есть информация по марке и длине.
 
Профиль
Наверх
Иван Ведерников
Посетитель
 
Всего сообщений: 27
Дата регистрации: 06.11.2018
Создано: 19.01.2021 16:22:09
 
 
верно, минимальное значение
можно и только для отмеченных, кому как удобно макрос поправят, главное чтоб база данных оборудования в растре была
 
Профиль
Наверх



Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0


Список форумов
Новые темы
Список тем
Поиск по форумам
Помощь
Войти
Регистрация







Программный комплекс «RasrWin»
Программный комплекс «RastrWin»
© «RastrWin», 1988-2019