Тема: «Представление нагрузки постоянной проводимостью » в форуме: Общие темы   Просмотров: 2563
 
Кирилл
Заглянувший
 
Всего сообщений: 8
Дата регистрации: 01.06.2020
Создано: 19.02.2021 16:47:38
 
 
Добрый день! Интересует вопрос: каким образом можно задать нагрузку постоянной проводимостью? Ясно, что можно мощность нагрузки перевести в проводимости и занести в соответствующие столбцы для нагрузочных улов. Но может существуют еще способы какие-то (неполные СХН)? Просто в дальнейшем схему с заданием нагрузки постоянной проводимостью необходимо будет утяжелять, и в таком случае шаг утяжеления нужно постоянно пересчитывать из мощности в проводимость, добавлять это значение вручную в соответствующие столбцы и проводить расчет режима? Заранее спасибо.
 
Профиль
Наверх
Александр Александров
Администратор
 
Всего сообщений: 599
Дата регистрации: 31.05.2008
Создано: 20.02.2021 11:04:21
 
 
Здравствуйте!
Задайте это пользовательской СХН P1=1 Q1=1.
 
Профиль
Наверх
Кирилл
Заглянувший
 
Всего сообщений: 8
Дата регистрации: 01.06.2020
Создано: 24.02.2021 19:44:04
 
 
Р1 = 1 и Q1 = 1 - это не задание нагрузки постоянным током? (смотрю руководство к РАСТРу, и там таким способом задается нагрузка постоянным током) Или таким же образом и нагрузка постоянной проводимостью задается?
 
Профиль
Наверх
Alex14
Заглянувший
 
Всего сообщений: 8
Дата регистрации: 12.08.2018
Создано: 25.02.2021 00:35:07
 
 
Вам нужно задать пользовательскую СХН P2=1, Q2=1, остальные коэффициенты равны нулю (не заполняются).
В руководстве пользователя этот способ задания нагрузки описан как постоянное сопротивление шунта (величина, обратная проводимости шунта).
В документации имеются опечатки в значениях коэффициентов, правильно так: P0=1, Q0=1 - постоянная мощность; P1=1, Q1=1 - постоянный ток; P2=1, Q2=1 - постоянная проводимость.
 
Профиль
Наверх
Кирилл
Заглянувший
 
Всего сообщений: 8
Дата регистрации: 01.06.2020
Создано: 29.03.2021 15:58:49
 
 
Доброго времени суток! Интересует вопрос, возможно ли в РАСТРе задать генерацию в узле еще каким-то способом, кроме как Рген = const, Uзд = const? Возможно ли использование модели Рген = const, Qген = const? Заранее спасибо.
 
Профиль
Наверх
Кирилл
Заглянувший
 
Всего сообщений: 8
Дата регистрации: 01.06.2020
Создано: 27.04.2021 21:22:15
 
 
Доброго времени суток! Интересует вопрос, возможно ли в РАСТРе задать генерацию в узле еще каким-то способом, кроме как Рген = const, Uзд = const? Возможно ли использование модели Рген = const, Qген = const?
 
Профиль
Наверх
Александр Панов
Заглянувший
 
Всего сообщений: 1
Дата регистрации: 02.02.2021
Создано: 19.05.2021 11:47:09
 
 
Здравствуйте, можно ли задавать проводимости БСК и УШР в таблице "Ветви", используя для этого отдельно взятую ветвь, а не в "Узлах?" Есть вариант использовать параметр bsh, добавив его в Ветви, но не отразится ли это на достоверности расчётов? Для чего делаю: в таблице Ветви выпадающий список оборудования (провод, кабель, трансформаторы различных типов и т.д.) с автоматической подстановкой расчётных величин в таблицу (R, X и т.д.).
 