Стандартная зависимость допустимого тока провода от температуры окружающей среды не соответствует представленной в ПУЭ, т.к. в соответствии с ПУЭ при температуре ниже -5 градусов по цельсию допустимый ток не меняется!
Т.е. достаточно добавить ещё одну точку при температуре, например, -10 градусов со значением 1,29, и всё придёт в соответствие.
Мне это делать не сложно, но приходится каждый раз при загрузке схемы в формате ЦДУ или после выбора "нового режима".
Надо бы поправить.
|
Владимир Неуймин
Администратор
Всего сообщений: 268
Дата регистрации: 13.03.2007
|
Создано:
04.06.2008 10:53:16
|
Зачем каждый раз ? Один раз вполне достаточно - затем: сохранить шаблон - и оставить прицу на режиме - ОК и при экспорте и новом файле будет так как хотели.
Кстати а что пуэ грит по поводу верхнего предела ?
|
Андрей Крутенёв
Гость
|
Создано:
04.06.2008 21:29:00
|
Цитата |
---|
Владимир Неуймин пишет:
Зачем каждый раз ? Один раз вполне достаточно - затем: сохранить шаблон - и оставить прицу на режиме - ОК и при экспорте и новом файле будет так как хотели.
|
Ммм... А если появятся некоторые кардинальные изменения в шаблоне в новой версии ПО (например, версия 2,25), то этот шаблон надо будет "убить" и пользоваться новым, который снова надо будет модифицировать. Ведь так?
Цитата |
---|
Владимир Неуймин пишет:
Кстати а что пуэ грит по поводу верхнего предела ? |
Это тайна покрытая мраком! Но свыше +35 у нас бывает редко, а вот ниже -5 часто.
|
Андрей Крутенёв
Гость
|
Создано:
05.06.2008 20:21:24
|
Цитата |
---|
Андрей Крутенёв пишет:
Это тайна покрытая мраком! Но свыше +35 у нас бывает редко, а вот ниже -5 часто. |
Что-то я затупил малеха!
Там ведь есть зависимость вплоть до +50 градусов:
40______45_____50
0,81____0,74___ 0,67
А вот +50 - это, действительно, редкий случай.
Так ша, зависимость бы подкоректировать не помешало.
|
Андрей Крутенёв
Гость
|
Создано:
17.06.2008 14:09:46
|
Растр 2.30.
Всё поправлено - разработчикам, соответственно, респект и уважуха!
Гип-гип, УРА!
|
Юрий Федоров
Посетитель
Всего сообщений: 39
Дата регистрации: 07.09.2007
|
Создано:
19.06.2008 17:46:15
|
А у меня все по-прежнему: зависимость Kt(Tc) таже и корректировка допустимого тока при температуре ниже -5С происходит также. Как и говорили, надо добавлять еще одну точку в интервал ниже -5С.
|
Владимир Неуймин
Администратор
Всего сообщений: 268
Дата регистрации: 13.03.2007
|
Создано:
20.06.2008 08:57:53
|
Правы оба - новые зависимости действуют только в новых файлах, а в старых - старые (вдруг вы там уже откорректировали и свои набили) . Для коррекции - читать/писать CSV.
|
spleet
Заглянувший
Всего сообщений: 5
Дата регистрации: 25.03.2009
|
Создано:
28.01.2011 00:03:26
|
Может и не актуально, но отпишу:
температурный коэффициент рассчитывается по формуле
[(Tпр.доп-Т'о)/(Тпр.доп-То)]^1/2
где Tпр.доп = +70град (передельная температура);
То = +25град (расчетное значение, для которого определяется зн-ие доп. тока);
Т'о - фактическая температура окр. воздуха.
Для любого значения температуры может быть определен поправочный коэффициент
|
Андрей Крутенёв
Гость
|
Создано:
11.03.2011 13:13:06
|
Баг снова в строю!
В версии 2.45 снова неполная зависимость!
Диапазон от -5 до +35!
|